Est-ce que la machine avait été mise en veille entretemps ? Le Runtime doit être redémarré après une sortie de veille.
Pour voir si le Runtime tourne bien :
- vérifier que le Designer arrive à se connecter dessus
- vérifier l'état des services du runtime :
> startcommand.bat "connect to localhost port 42000;get services"
Connecting to localhost on port 42000
Connected
Name Status Duration
rmi Running 23:11:34.392
rdbms Running 23:11:35.95
execution Running 23:11:34.548
soap Running 23:11:32.847
listener Running 23:11:34.548
scheduler Running 23:11:33.628
=> Les services doivent être en running.